Witam. Podłączyłem centralę Optima, przetestowałem wszystkie czujki (4 strefy) no i wszystko działa jak należy oprócz tego ,że
na panelu dotykowym TPR4 nie wyświetla mi nic o tym ,że centrala jest uzbrojona lub rozbrojona. A druga sprawa to to ,że w przypadku naruszenia którejkolwiek czujki panel nie wyświetla żadnego komunikatu. Czy ktoś wie co może być tego powodem ?
Będę wdzięczny za pomoc ;D
Witam,
Wszystko wskazuje na to ze nie ma zaznaczonej w konfiguracji TPR opcji "Pokaż status stref"
Należy wybrać strefy których stan ma być pokazywany na TPR.
Dodatkowo warto wybrać opcje :
Czas alarmu głośnego w panelu w sekundach
Sygnalizacja czasu na wejście i wyjście
Poszło ;)
Dzięki bardzo