Witam
Zmieniłem NEO-PS na OptimeGSM-PS
Panel TPR-2 został ten sam.
Zmieniłem soft w panelu do wersji Optima-GSM 1.4 i w sumie jest OK, bo panel pokazuje wszystko co powinien za wyjątkiem nazw wejść (zaprogramowanych w centrali) i statusu wejść.
Soft w OptimieGSM: 2.6
Na centrali i na panelu założone są zworki terminujące.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ?
Pozdro
Marcin
a w zakładce OPCJE WYŚWIETLANIA masz ustawioną listę wyświetlanych wejść ?
Tak - nie załączyłem zrzutu, ale w zakładce "Opcje wyświetlania" ustawiłem listę z numerami wejść, jakie maja być pokazywane.
Prawdopodobnie odczytał Pan dane z TPR po aktualizacji i to powoduje Pana problemy
Należy postępować zgodnie z instrukcją:
Procedura aktualizacji paneli do wersji OptimaGSM:
- dokonać aktualizacji panelu za pomocą Partner GSM
- podłączyć tylko zasilanie i poczekać 2-3 minuty, dotknąć ustawień i ustawić adres panelu (TP1-TP4),
- podłączyć panel do systemu OptimaGSM,
- dokonać identyfikacji w systemie i dodać panel do systemu (nie odczytywać danych z panelu i centrali !)
- ustawić kilka opcji dla panelu,
- zapisać ustawienia do centrali z nowym panelem,
- po tej procedurze można odczytywać dane z systemu z panelem (po aktualizacji z innej wersji),
W tym momencie musi Pan stworzyć nowa konfigurację w programie OptimaGSMManager i zapisać do centrali i panelu - bez wcześniejszego odczytywania !
Dziękuję :) Widocznie coś wcześniej pominąłem z powyższej procedury - teraz wszystko działa.