Tytuł: Neo GSM druga Syrena opóźniona
Wiadomość wysłana przez: gomez405 w Marzec 22, 2017, 21:23:16
Czy jest możliwość podłączenia drugiej syreny opóźnionej?
Tytuł: Odp: Neo GSM druga Syrena opóźniona
Wiadomość wysłana przez: robertm w Marzec 23, 2017, 08:32:26
W systemie NeoGSM jest do dyspozycji 8 wyjść które można dowolnie konfigurować, więc jak najbardziej można podłączyć kolejne sygnalizatory.
Wyjścia od O3 do O8 są niskoprądowe dlatego należy pamiętać żeby nie podłączać sygnalizatorów bezpośrednio.
Proponuje użycie użycie inteligentnego przekaźnika IPS-4
https://ropam.com.pl/pl/towar/175/ips4.html (https://ropam.com.pl/pl/towar/175/ips4.html)
Tytuł: Odp: Neo GSM druga Syrena opóźniona
Wiadomość wysłana przez: gomez405 w Kwiecień 13, 2017, 16:28:14
Mam wolne O1 które chciałbym aby było opóźnione na 10 sekund od początku alarmu. Na O2 mam buzer i zaznaczone alarm oraz potwierdzenie zal wyl
Tytuł: Odp: Neo GSM druga Syrena opóźniona
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Kwiecień 14, 2017, 09:49:17
Przekaźnik czasowy: TimeOnDelay
TRG=O2
T=10s
R=0
O=O1
Tytuł: Odp: Neo GSM druga Syrena opóźniona
Wiadomość wysłana przez: gomez405 w Kwiecień 26, 2017, 16:49:57
Myślę że zadziała tylko potwieedzenie zał wył muszę zrobić na osobnym buzerze.