Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: ScauT w Czerwiec 16, 2017, 21:15:18

Tytuł: NeoGSM-PS fałszywe sabotaże
Wiadomość wysłana przez: ScauT w Czerwiec 16, 2017, 21:15:18
Centrala NeoGSM-PS pracująca od roku prawidłowo.
Czujnik 2EOL-NC w odległości 3 metrów od centrali.
Brak linii wysokonapięciowych w pobliżu.

Od ok. miesiąca włączające się sabotaże z jednego czujnika.
Po zmianie na inne wejście problem nie ustał.
Przy którymś podłączeniu, Partner pokazywał oporność linii rzędu kilkunastu K ohmów.
Zmieniliśmy okablowanie na nowe.
Zmiana konfiguracji na NC nic nie pomogło.
Ostatnio zmieniliśmy podłączenie na wejście I7 z konf. NC i nadal falszywe alarmy.

Podejrzewam centralę, czy może cos pominąłem...
Tytuł: Odp: NeoGSM-PS fałszywe sabotaże
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Czerwiec 19, 2017, 12:33:28
Po zmianie wejścia co jest podłączone do poprzedniego? Czy są alarmy?
Czy linie Ix nie maja zwarcia do +12V itp. (bo to może mieć wpływ na rezystancję, zmiana pullup).

Wejście 2EOL/NC i NC łatwo przetestować podłączając rezystor 1.1kOhm (dla 2EOL/NC) lub zworkę (dla NC).


Tytuł: Odp: NeoGSM-PS fałszywe sabotaże
Wiadomość wysłana przez: ScauT w Czerwiec 21, 2017, 10:48:50
Wszystkie wejścia wiszą w powietrzu (poprzednio podłączone również) - z tych wejść nie ma wzbudzeń.
wejścia sprawdzane rezystorami i zworami - w momencie sprawdzenia jest ok. - wzbudzenia pojawiały się niergularnie - najczęściej w nocy i sabotaże więc centrala interpretowała jako duża oporność lub przerwa..
Tytuł: Odp: NeoGSM-PS fałszywe sabotaże
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Czerwiec 21, 2017, 11:33:55
Jeżeli wejście nie generuje alarmu dla podłączonego rezystora 1k1
to teza, że przyczyna to wejście centrali jest raczej błędne.
(bo alarmy są powiązane z czujką w dalszym ciągu).

Raczej do sprawdzenia: okablowanie, czujka (to 2 przełączniki mechaniczne), rezystory (uszkodzone, pęknięte).