Mam teraz dwa zestawy - nówki sztuki - OptimaGSM z Apm-Aero i czujkami do tego.
Centrala jest skomunikowana z apm poprawnie.
Problem jest następujący :
Włączam tryb uczenia w APM, zakładam baterię do czujki - czujka jest wykryta i zainstalowana.
Wyłączam tryb uczenia.
Uzbrajam strefę 1 (w niej jest ta czujka)
Czujnik nie wywołuje alarmów i cyklicznie mruga 4 razy na niebiesko.
Rozbrajam system.
Włączam tryb walk - test
Czujnik miga na czerwono, widoczne są naruszenia.
Wyłączam walk-test
Czujka znów zaczyna migać na niebiesko, nie widać naruszeń.
Witam,
Po dodaniu czujek i zakończeniu trybu nauki należy jeszcze zapisać konfiguracje do urządzenia.
W zakładce czujki powinny się pojawić dodane czujniki wraz z parametrami.
Dziękuje za odpowiedź, ale nie wiem co to znaczy "zapisać konfigurację do urządzenia"
klikałem zapis do AP - czujki nadal mrugają na niebiesko.
Klikałem zapis do centrali - informuje że nie zmieniono danych, klikam "zapisz wszystko" - dalej bez zmian, czujniki wciąż migają na niebiesko.
Czujniki w wersji 3.0
APm-AERO w wersji 3.4
Czujniki po dodaniu do centrali wykonują 4 niebieskie błyski w 62-sekundowych odstępach czasu.
Czas raportowania ustawiony na 30 sekund.
Nawet po wyłączeniu centrali z prądu robią dokładnie to samo.
Witam
Błyski te oznaczają retransmisję sygnału - centrala jest wyłączona czyli nie było prawidłowej komunikacji.