Zakupilem alarm Ropam centralę neogsm ps ,8 czujek P
aradox Pro +, klawiatura dotyk tpr- 2 ,Sygnalizator SL 550 ,
Odbudowa Pulsar, transformator Trp 40va ,akumulator 7ah 12v potrzebuje schemat kolorowy najchętniej dokladnie na ten zestaw jak to wszystko połączyć. Mam kabel 6 żył telefoniczny wiertarkę z wiertłami do scian, miernik uniwersalny nie jestem elektrykiem ale dam radę proszę o pomoc dotąd mam podłączoną centralę do sieci sygnalizator zewnętrzny klawiaturę dotykowa i jedną czujke niestety czujka choć pracuje nie wywołała alarmu
Dzień dobry halo to forum działa ?
Przeczytaj ten wątek
http://forum.ropam.com.pl/index.php?topic=325.msg1326#msg1326
Niestety czujka pracuje i nie wywołuje alarmu zalonczylem jak w tym schemacie czujek boscha
Nikt nie podłączal czujek paradox pro plus pod neogsm ps?
Tak na szybko to + i - wiadomo jak podlaczyc.... zlacze C podlacz do GND w centrali NC do jednego z wejsc w centrali Zaprogramuj dobrze centrale i bedzie dzialac
Na CD w notach aplikacyjnych do NeoGSM jest schemat, nawet kolorowy:
an_schemat_neogsm-ps_sswin.pdf
Podłączyłem trzy czujki bez żadnych opornikow wywołują alarm analogicznie będę podlaczal nastepne. Jeszcze jedno pytanie do czego służy 3 kabel transformatora wyjścia niebieski?
Czujka Paradox- Tamp-masa do centrali. Drugi Tamp łączysz rezystorem z 1,1 z com,a com rezystorem z nc(czyli dwa rezystory) i nc lecisz na centrale l1-,l2,l3 itp. BLA-oznacza masę czyli do centrali na gnd , a red do aux. Musisz zmienić przez program ustawienia czujek na 2eol.