Tytuł: okablowanie magistrali
Wiadomość wysłana przez: karolk w Listopad 24, 2017, 09:27:58
Czy można podłączyć ekspander EXPO8RRND9MG za pomocą kabla YTDY 6x0.5? Zmieniłem miejsce instalacji tego ekspandera i niestety nie mam tam doprowadzonej skrętki tylko zwykły kabel słaboprądowy.

Karol
Tytuł: Odp: okablowanie magistrali
Wiadomość wysłana przez: lesnik w Luty 06, 2018, 13:27:03
Witam
Mam podobny problem. Po poprzednim właścicielu odziedziczyłem okablowanie wykonane przewodem domofonowym 8x0.5mm. Czy będzie działał na tym panel TPR-1? Odległość między panelem a centralką to ok. 8 metrów.
Tytuł: Odp: okablowanie magistrali
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Luty 06, 2018, 13:36:35
Dla 30-50m, nie ma to znaczenia może być YTDY.
Przewody mają być miedziane, ciągłe i prawidłowo prowadzone w stosunku do instalacji 230VAC.

Należy prawidłowo założyć na najbardziej oddalonych urządzeniach zworki JT !
Tytuł: Odp: okablowanie magistrali
Wiadomość wysłana przez: Stefko w Luty 09, 2018, 19:14:40
Mam podłączone manipulatory TPR przez YTDY w odległości ok. 25 i 30m, od 1,5 roku i nie miałem z tym żadnych problemów.
Tytuł: Odp: okablowanie magistrali
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 19, 2018, 10:12:45
Krótkie wytyczne co do okablowania.

Opcje okablowania:
Przewody do czujek to h=2-2.5m od podłogi (najładniej wygląda pd samym sufitem, luz 5cm) [YTDY 4x0,5, 8x].
Przewody do paneli i klawiatur to h=1.4-1.5 m (zakończyć puszką fi60) [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewody do czujek temp, TSR (opcja) podobnie jak panele lub osprzęt elektryczny 1.2-1.5m (w miejscach bez przeciągu, nasłonecznienia itp, zakończyć puszką fi60) [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewody do sterowania głowicami i pompami - sprowadzić w jedno miejsce do rozdzielni gdzie będzie zamontowany EXP-O8R-RN  [np. 3x1,5 lub 4x1,5]
Przewód  np 2 miedzy centrala a rozdzielnią do sterowania CO + oczywiście zasilanie 230V z głównej rozdzielni. [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewód UTP 5e np 2 miedzy centrala a piecem CO. [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].

Opcje:
Przewód UTP 5e do routera od internetu (na przyszłość) [UTP5e].
Przewody do automatów bram, otwieranie dzwonieniem np. bramy wjazdowej bez pilota [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewód do pieca CO, przy pomocy czujników temp. można zrobić termostat pokojowy z kalendarzem i sterowaniem zdalnie temp [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewody do dodatkowych paneli i klawiatur (np. ukryć w puszkach od włączników elektrycznych) [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewody do czujek temp, TSR (opcja) podobnie jak panele lub osprzęt elektryczny 1.2-1.5m (w miejscach bez przeciągu, nasłonecznienia itp, zakończyć puszką fi60) [UTP5e opcjonalnie YTDY 8x0,5].
Przewody do do sterowania urządzeniami 230V  lub w miejsce np. gniazda doprowadzić 4x (jedna żyła pozwoli na sterowanie w przyszłości [np. 3x1,5, 4x1,5])
(rozdzielnia musi mieć zapas miejsca na montaż przekaźników, przewód UTP 5e np 2 miedzy centrala a rozdzielnią do sterowania, komunikacji).