Witam.
Mam problem z modułem AP-IP został skonfigurowany i działał, miał internet po WIFI działał w trybie client.
Pewnego razu wchodzę do domu a tam wykrzyknik i informacja ,, Błąd sieci/brak internetu, moduł AP-IP"
Za cholere wtedy nieszło dostać się do AP IP nawet reset komendą SMS nie przynosił efektu, po LAN też nie dało się dostać do AP-IP, dopiero po jakimś czasie (kilka godzin) pokazała się sieć AP-IP (czyli jednak się zresetował poprzez SMS) więc skonfigurowałem wszystko od nowa po 20 minutach to samo.
Wykrzyknik na TPR i znów nie idzie się dostać z żadnej strony do AP-IP.
Dodatkowo gdzy wyśle SMS ,,KOD lan stat" otrzymuje odpowiedz, ,,Adres IP:0.0.0.19 Internet:Brak)
Ktoś ma jakieś pomysły??
FW centrala 3.1,
FW AP-IP 1.8
A jak jest AP-IP połączone do sieci domowej?
WIFI client i LAN client do tego samego routera?
(może być WIFI lub LAN nigdy razem !)
Ustawienia fabryczne AP-IP (LuCi) + rezerwacja adresu do MAC na routerze
czy coś było zmieniane w LuCi?
Do tego czasu było cały czas jako WIFI client i wszystko działało przez kilka miesięcy bez zaglądania do czego kolwiek samo znikło.
W tej chwili rozgłasza sieć ale nie można się z nią połączyć po lan też głuchy( odebrane pakiet cały czas 0).
Zauważyłem też że często gdy chce się połączyć z siecią rozgłaszaną przez AP-IP nagle sieć znika i wtedy widzę że AP-IP się resetuję znikają wszystkie diody i uruchamia się ponownie, lecz nawet jak się uruchomi ponownie to nadal nie mogę się z nią połączyć.
A dokładniej co jest ustawione na AP-IP co sygnalizuje AP-IP
i routerze (adresacja, DHCP rezerwacja adresów),
co zwracają komendy lanstat i wifi (bo panelu chyba nie ma ?)
Panel jest.
Komenda wifi wczoraj gdy przez chwilę działało
Stan polaczenia wifi
Adres IP:192.168.100.51
OstNet-28c657
Klucz wpa: 96af7zjd
Sygnal:-74 dbm
Tryb:client
Internet:Jest
Komenda dziś nic od wczoraj nie ruszane
Stan polaczenia wifi
Adres IP:192.168.10.1
APIP
Klucz wpa: 12345678
Sygnal:0 dbm
Tryb:ap
Internet:Brak
Komenda lanstat
Niepodlaczony do sieci lan
sv:1.8
A w centrali jakie są ustawienia?
Albo nie łączy kable między AP-IP a OptimaGSM albo po programowaniu nie było restartu zasilania.
Dalsza analiza po wglądzie w konfigurację, pamięć zdarzeń, status AP-IP z panela, sygnalizacja optyczna AP-IP.
Czy po wprowadzeniu ustawień w LuCI. Czyli zapis itd trzeba jeszcze restartowac centrale ?
I czy we. Brak restart centrali może powodować ze wraca do ustawień fabrycznych? Gdzie można znaleźć jakieś info od Lucia?
Proponuje przywrócić AP-IP do ustawień fabrycznych
i uruchomić Wifi jak Client DHCP a na routerze zrobić rezerwację adresu IP do MAC
(żeby mieć stały adres IP w sieci WLAN).
Sprawdzę jutro ale generalnie robiłem tak tylko bez rezerwacji IP.
Problem być może rozwiązany, po ponownym wgraniu tego samego Firmware (1.8) od piątku jest OK, jest internet, wszystko działa.
Zobaczymy jak długo
Jeszcze jedno pytanie dlaczego w Optima GSM Menager nie mam opcji ,,Edycja ekranów". Mam TPR2
Cytat: moto-binek w Styczeń 08, 2018, 11:06:17
Jeszcze jedno pytanie dlaczego w Optima GSM Menager nie mam opcji ,,Edycja ekranów". Mam TPR2
Dlatego, że panel TPR-2 nie możliwości edycji ikon na ekranie.
A jest jakaś opcja sterowania przekaźnika z tpr2
Ikona przekażnika jest wtedy gdy w TPR1/TPR2 nie ma uaktywnionego termostatu pokojowego dla tego panelu
(i nie ustawione wyjście wykonawcze tj. przekaźnik w tym panelu)
Moja radość nie trwała długo.
O 16 przyjechałem do domu pierwsze co sprawdziłem to stan sieci. Wszystko było OK Internet był IP z polo serwera (zarezerwowane po MAC).
O 21 wychodzę z domu i stan sieci
Stan polaczenia wifi
Adres IP:192.168.10.1
AP
Klucz wpa: 12345678
Sygnal:0 dbm
Tryb:ap
Internet:Brak
Dodatkowo teraz mam problem z połączeniem przez Ropam Bridge po wysłaniu SMS 123B Connect centrala się restaruje
Cytat: moto-binek w Styczeń 11, 2018, 10:43:25
Tryb:ap
A jak jest ustawione w OptimaGSM Wifi? (zrzut lub konfiguracja).
Co jest w pamięci zdarzeń?
Tryb AP wskakuje zawsze jak znika mi internet, teraz wysyłając sms XXXX wifi otrzymuje zwrot, ,,Interfejs wifi jest wyłączony"
Dodam że wczoraj o 16 było jeszcze wszystko OK.
Dzis znalazłem jeszcze jeden problem po wyłączeniu w Optima GSM Menager termostatu (odczyt konfikuracji, odznaczenie termostatu, i zapis konfiguracji) wyskoczył błąd połączenia z expanderem (komunikat o sabotażu czujników podłączonych do expadera wyświetlił się na TPR), i dopiero odłączenie zasilania od centrali i ponowne podłączenie naprawiło błąd (mam wrażenie że ten problem występuje dopiero od czasu aktualizacji FW do 3.1)
Wifi nie jest ustawiane z OptimaGSM a co jest w LuCi to nikt nie wie.
Proponuje zrobić reset APIP do ustawień fabrycznych
a następnie ustawić konfigurację WIFI z Mangera (OptimaGSM) jako klient
a na routerze rezerwację adresu do MAC-a.
sprawdzę jutro w LuCI dawałem tylko skanowanie później połącz (po wpisaniu klucza sieci) i wszystko działał kilka dni a na samym początku kilka miesięcy ale sprawdzę jeszcze konfiguracji z programu.
A dlaczego mam resety centrali przy próbie połączenia przez ropam bridge?? (widać na logu i zdjęciu że centrala się uruchamia ponownie)
Na chywile obecną jedyny sposób połączenia to kabel USB.
proszę przesłać pełna konfiguracje i pamięć z zdarzeń to się przyglądniemy,