Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: jajen w Maj 10, 2018, 09:38:12

Tytuł: monit o blokade naruszonych wejsc
Wiadomość wysłana przez: jajen w Maj 10, 2018, 09:38:12
Mam taki problem w optimie. Sa dwie strefy A i B oraz zanzaczone w panelu zeby pytał o blokade naruszonych wejsc. Pyta tylko ale wtedy jezeli zazbrajam jedną strefe (tą do której jest przypisane naruszone wejscie) . Jesli przy zazbrajaniu zanzacze fikołka zeby uzbroil wszystkie strefy to olewa monit i uzbraja mimo, że w strefie A są naruszone wejscia. Czemu tak sie dzieje.
Tytuł: Odp: monit o blokade naruszonych wejsc
Wiadomość wysłana przez: jajen w Maj 23, 2018, 07:24:44
Producent nie poczuwa się do sprawdzenia problemu i wyjaśnienia sprawy?
Tytuł: Odp: monit o blokade naruszonych wejsc
Wiadomość wysłana przez: robertm w Maj 25, 2018, 10:58:56
Potwierdzam Pana spostrzeżenia. Pracujemy nad poprawką, będzie zamieszczona w kolejnej wersji oprogramowania.
Na chwilę obecna dla krytycznych wejść - może Pan zaznaczyć opcję "kontrola przy załączeniu czuwania"
Otrzyma Pan wtedy prawidłowo informację o naruszeniu wejść, ale też uzbrojenie nie będzie możliwe.
Tytuł: Odp: monit o blokade naruszonych wejsc
Wiadomość wysłana przez: jajen w Maj 27, 2018, 19:09:51
Ok, dzięki za info. Czekam na aktualizacje.