Cytat: dzoker83 w Wrzesień 04, 2018, 22:39:09
Manipulator jest połączony z centralą skrętką STP, długość kabla ok. 1 m.
W obydwu urządzeniach jest założona zworka terminująca - to jedyne urządzenia na magistrali.
Sprawdziłem kolejność połączenia, ciągłość przewodów i ewentualne zwarcia - wszystko wygląda dobrze.
Więc na wyłączonym zasilaniu powinno być na A-B ok 60 Ohm.
Jaka jest rezystancja przy założonych zworkach na zaciskach A-B każdego urządzenia (bez magistrali, zaciski skręcone)
Jak jest rezystancja przy podłączonej magistrali na A/B-GND, A/B-+KB.