Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: dzoker83 w Wrzesień 04, 2018, 22:39:09

Tytuł: NeoGSM PSR ECO i TPR-1 - brak połączenia
Wiadomość wysłana przez: dzoker83 w Wrzesień 04, 2018, 22:39:09
[/size]
Tytuł: Odp: NeoGSM PSR ECO i TPR-1 - brak połączenia
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 05, 2018, 09:45:00
Cytat: dzoker83 w Wrzesień 04, 2018, 22:39:09


  • Manipulator jest połączony z centralą skrętką STP, długość kabla ok. 1 m.
    W obydwu urządzeniach jest założona zworka terminująca - to jedyne urządzenia na magistrali.
    Sprawdziłem kolejność połączenia, ciągłość przewodów i ewentualne zwarcia - wszystko wygląda dobrze.


Więc na wyłączonym zasilaniu powinno być na A-B ok 60 Ohm.
Jaka jest rezystancja przy założonych zworkach na zaciskach A-B każdego urządzenia (bez magistrali, zaciski skręcone)
Jak jest rezystancja przy podłączonej magistrali na A/B-GND, A/B-+KB.
Tytuł: Odp: NeoGSM PSR ECO i TPR-1 - brak połączenia
Wiadomość wysłana przez: dzoker83 w Wrzesień 09, 2018, 21:07:49
Dziękuję za odpowiedź.


Tytuł: Odp: NeoGSM PSR ECO i TPR-1 - brak połączenia
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 10, 2018, 10:46:54
"