Witam
1. Czy w programie OptimaGSM Manager albo przez komendy SMS można podejrzeć aktualną wartość liczników L1-L8 jaką naliczyła centrala?
2. Jaka jest maksymalna częstotliwość impulsów na wejściu?
3. Z tego co zauważyłem to np. Funkcja WAIT wstrzymuje działanie całego LP. Czy wtedy zliczanie impulsów też może być zatrzymane?
Tytuł: Odp: Liczniki
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 11, 2018, 11:41:44
ad.1 można wysłać SMS z LP ze zmienną Lx
ad.2 2Hz
ad.3 WAIT zatrzymuję pętle na czas