Witam
Niestety na górnych pietrach domu posiadam 3 okna połączone ze sobą na jednej linii. Wiem jak połączyć jeden kontaktron, niestety w szeregu zagubiłem się totalnie, męczę się już kilka godzin z kombinacją. Czy poniższy sposób wskazany na obrazku zadziała Bo pomimo dwóch prób niestety centrala zgłasza tamper/przerwa(wszystko pozamykane jak należy) Jeśli mógłbym prosić o wyjaśnienie będę bardzo wdzięczny. Centrala gsmip, kontaktrony satel s4, programowane jako 2eol.
(https://obrazki.elektroda.pl/9028282300_1518031984_thumb.jpg)
Dziękuję i pozdrawiam
Raf
Schemat jest prawidłowy dla 3 czujek.
Ale jak widzę na innym forum temat został rozwiązany, przewód 6-żyłowy więc każda czujka magnetyczna na 2 żyłach.
Proszę zamknąć temat.