Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: labeo w Listopad 19, 2018, 20:06:40

Tytuł: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 19, 2018, 20:06:40
Cześć wszystkim. Przejdę od razu do rzeczy: chcę podłączyć sygnalizator jak w temacie, niestety  w instrukcji oznaczenia na szynach są nieco inne niż na schematach, dlatego proszę o pomoc, czy dobrze interpretuję jak to podłączyć. Poniżej jak to widzę:
Sygnalizator ----->Centrala
1. FL- nie wiem jak to podłączyć w opisie jest tylko że to sygnalizacja optyczna i należy tam podłączyć zasilanie?
2.GO+ --->O2
3.GO- ---> chyba nigdzie nie trzeba, w instrukcji sygnalizatora nie ma nic o podłączeniu
4. GND ---> GND
5. +14v ---> O1
6. TMP --(R2k2)-->I6
7.TMP ---> GND
Na schematach są jeszcze oporniki równolegle a więc na moim sygnalizatorze:
4.GND --(R2k2)-- 5.+14V
2.GO+ --(R2k2) -- 4.GND
Na razie robię na pająka w domu (długie wieczory można się pobawić :)), więc pewnie jeszcze kilka pytań będę miał, jak ruszy podłączę na działce.
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 20, 2018, 09:14:21
np. podłączenie:
O1 ->14V (O1 ustawione jako NC, bez wyzwalania = zasilanie)
GND->GND
O3->GO- (O3 ustawione jako NO, MONO np. 300s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1)
O4->FL- (O4 ustawione jako NO, BI np. 0s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1, jeżeli 'lampa' ma być do wyłączenia alarmu)
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 20, 2018, 18:12:11
Dziękuję za odpowiedź a czy to:
6. TMP --(R2k2)-->I6  --złącze obwodu sabotażowego tamper
7.TMP ---> GND
Na schematach są jeszcze oporniki równolegle a więc na moim sygnalizatorze:
4.GND --(R2k2)-- 5.+14V
2.GO+ --(R2k2) -- 4.GND

jest ok?
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 20, 2018, 21:41:48
https://ropam.com.pl/pl/download/227,neogsm-ip-szybki-start.html (https://ropam.com.pl/pl/download/227,neogsm-ip-szybki-start.html)
strona 23: schemat środkowy
03= GO-
04= FL-
/kontrolę obciążenia mają wyjścia O1 i O2)
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 21, 2018, 19:26:15
Czyli robię tak:
O1 ->14V (O1 ustawione jako NC, bez wyzwalania = zasilanie)
GND->GND
O3->GO- (O3 ustawione jako NO, MONO np. 300s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1)
O4->FL- (O4 ustawione jako NO, BI np. 0s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1, jeżeli 'lampa' ma być do wyłączenia alarmu)
Ix --(R2k2)-->TMP  --złącze obwodu sabotażowego tamper
GND ---> TMP
GND --(R2k2)-- 5.+14V

Tylko beewell F650 nie ma akumulatora jako zasilanie awaryjne: http://myci.eltrox.pl/product/pdfgen/5623
a tego dotyczy polecany przez Ciebie schemat (dlatego ja myslałem że trzeba zgodnie ze schematem po lewej stronie). Mimo to podłączę zgodnie z Twoim poleceniem. Dzięki.
Jeszcze jedno czy mogę używać tej wersji NEOgsmIP managera do zwykłego NEOGsm zamiast wersji 4.5? Wygląda znacznie lepiej i bardziej intuicyjnie.
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 21, 2018, 20:37:40
F650 ni ma akumulatora ale ma zasilanie 12V i wyzwalanie przez wejścia wiec schemat jest taki sam.
A NeoGSMIP Manager służy do programowania centrali jak w nazwie. Jak to 'swiezy' zakup to wg mnie nalezali wybrac NeoGSM-Ip powodów jest bardzo duzo...
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 23, 2018, 21:37:37
Podłączyłem zgodnie z tym i ustawiłem w konfiguratorze:
O1 ->14V (O1 ustawione jako NC, bez wyzwalania = zasilanie)
GND->GND
O3->GO- (O3 ustawione jako NO, MONO np. 300s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1)
O4->FL- (O4 ustawione jako NO, BI np. 0s, wyzwalanie ALARM, STREFA 1, jeżeli 'lampa' ma być do wyłączenia alarmu)
GND --(R2k2)-- +14V
Sygnaliztor - a właściwie transformatorek w nim zaczął się b. mocno nagrzewać i śmierdzieć. Na razie odłączyłem żeby nie spalić. A może musi się wygrzać?
Tampera na razie nie podłączałem.
Dodatkowo wersja neogsmip 1.2 nie łączy się do centrali nadal używam neogsm w wersji 4.5.
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 23, 2018, 23:33:34
nic się nie powinno grzać, coś się wyzwala od różnicy napięć,
proponuję dołożyć rezystory i przetestować
GO-  --(R2k2)-- +14V
FL-  --(R2k2)-- +14V
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 24, 2018, 17:49:51
Po podłączeniu trochę lepiej ale nie do końca i tak się grzeje. Odłączyłem wszystko i zostawiłem tylko zasilanie, też się grzeje. Po odczycie zdarzeń jest komunikat: przeciążenie wyjścia OUT1. Pomimo że jest podłączone tylko zasilanie, diody w sygnalizatorze migają i brzęczyk też piszczy w tym samym takcie (alarm jest rozbrojony). Na panelu w awariach jest też komunikat przeciążenie wyjścia O:
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 26, 2018, 09:05:58
uszkodzony sygnalizator...
Tytuł: Odp: Podłączenie NEOGSM - sygnalizator Beewell HC-F650
Wiadomość wysłana przez: labeo w Listopad 26, 2018, 14:38:56
Tak czułem :(, polećcie proszę jakiś model z którym nie będzie kłopotu przy podłączaniu (klasyk, dobrze przez Was rozeznany). Na razie spodobał mi się  SP-500 R SATEL  lub SATEL SPL-2030 - będzie ok? Chciałbym wydać ok 100zł chyba że warto coś droższego?