Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: tykasan w Styczeń 12, 2019, 22:16:16

Tytuł: OptimaGSM - samoistne restarty centrali.
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Styczeń 12, 2019, 22:16:16
Witam,
Od kilku dni borykam się z problemem samoistnego restartowania się centrali.
2-3 razy dziennie słyszę jak panel TPR się restartuje.
Przy przeglądaniu logów z panela widać tylko dwa wpisy:

Restart centrali: master reset
Restart ekspandera/panela TPR


co oznacza "master reset"?

w logu mam też sporo wpisów zakłóceniach sygnału GSM, czy restarty centrali mogą być z tym związane?

Posiadam karte NjuMobile (abonament) zasięg GSM: 2,16dbm

Co mógłbym sprawdzić żeby zidentyfikować przyczynę restartów?

Pozdrawiam
Marcin
Tytuł: Odp: OptimaGSM - samoistne restarty centrali.
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 13, 2019, 22:05:01
'Master reset' to jedno z zabezpieczeń tzw. 'watchdog'.
Uruchamia się gdy watęk programu trwa za długo.
Zazwyczaj jest wynikiem błędnego skryptu w LogicProcessor
ale jeżeli modem będzie nieprawidłowo odpowiadał to także może to być przyczyną.
Proszę sprawdzić kartę, przetestować na innej karcie (noże nju blokuje usługi, logowanie za łamanie regulaminu).
Tytuł: Odp: OptimaGSM - samoistne restarty centrali.
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Styczeń 13, 2019, 22:39:58
OK, rozumiem, dziekuję Panie Robercie za wskazówki.
Zrobię przegląd skryptu, a nóż coś się tam zjadzie podejrzanego.

Jesli chodzi o kwestię kartę i stwierdzenie Pana Roberta: 'noże nju blokuje usługi, logowanie za łamanie regulaminu'
Czy ma Pan na mysli to ż karta bedzie sie wylogowywała i logowała ponownie bez przerwy?
Co Ma Pan na myśli pisząć: "logowanie za łamanie regulaminu"?
Marcin