Witam.
Chciałbym zapytać co mam włączyć aby centrala NEO-PS dzwoniła na wskazane numery w przypadku zasilania.
W ParterGSM jest tylko miejsce na wpisanie komunikatu SMS. Nie widzę fajki tyczącej się telefonów.
W VSR2 na liście predefiniowanych komunikatów jest nr.5 tyczący się zasilania. Wnioskuję, że czegoś nie doczytałem
albo nie umiem.
Chyba, że muszę do jednego z wejść podłączyć przekaźnik który będzie zwarty przez zasilanie sieciowe.
Jarosław Ostrowski.
Witam,
Nie ma bezpośredniej opcji dzwonienia (Call) dla awarii AC i DC.
Rozwiązanie dla awarii AC.
Ustawić wyjście np. O8: BI, brak AC.
W zakładce \'powiadomienie o zmianie wyjść\' dla O8 ustawić Call dla 0->1 i/lub 1->0.
Dla VSR ustawic numer komunikatu i listę numerów powiadomienia.
Dla awarii DC:
Należy wykorzystać wejście AI, napięcie +BAT podłączyć przez dzielnik napięcia (+BAT--R--(AI)--R--GND gdzie np. R=2,2kOHM).
Ustawić próg AI Lo, gdzie napięcie mierzone będzie +BAT/2 i histerezę w mV (deadband).
Ustawić Call dla przekroczenia progu Lo, komunikat VSR, listę odbiorćów.
Jeżeli napięcie DC ma być skalowane dla SMS-ów i paneli to należy uaktywnić opcje \'skaluj...\', \'wyświetlaj..\'
i podać parametry skalowania
\'U=0mV \' = 0
\'U=10 000mV \' = 20
Jednostka : V