Witam,
chciałem podłączyć czujkę gazu ziemnego pod wejście I1 w TPR-4WS. NC z czujki (zielony kabel) zmostkowałem w centrali z I1 (niebieski kabel), który wychodzi z TPR-4WS, biały kabel z czujki (TMP) zmostkowałem z GND klawiatury. W ustawieniach wejścia (2EOL NC) cały czas świeci mi się na czerwono "tamper". Gdzie leży błąd?
ps. "nc", "c" i "no" z klawiatury nie są wykorzystane, kabel jest podłączony, ale nic więcej.

(http://zapodaj.net/images/98cf7c1a596fa.jpg)
(http://zapodaj.net/images/18db9eafcb3e0.jpg)
Tytuł: Odp: Podłaczenie pod wejścia w klawiaturze TPR-4WS
Wiadomość wysłana przez: stopi w Maj 03, 2020, 23:14:53
NC z czujki do I1, tmp czujki i com do gnd magistrali , a 12v do KB
Czujka jako 2eolnc.
Tytuł: Odp: Podłaczenie pod wejścia w klawiaturze TPR-4WS
Wiadomość wysłana przez: parian w Maj 04, 2020, 20:54:04
A gnd magistrali nie jest połączone fizycznie z gnd klawiatury?
Tytuł: Odp: Podłaczenie pod wejścia w klawiaturze TPR-4WS
Wiadomość wysłana przez: stopi w Maj 08, 2020, 12:50:29
 Jest, w to samo złącze trzeba przykrecic przewód od czujki, + tak samo tez pod magistrale