Ostatnie wiadomości

#1
Ogólne techniczne / Odp: Centrala NeoGMS-IP- timer...
Ostatnia wiadomość przez Demsy - Wrzesień 26, 2025, 22:21:49
Cytat: JakubH w Wrzesień 25, 2025, 10:01:03Zgadza się, centrale z serii Neo-IP nie posiadają timera astronomicznego. Automatykę która ma reagować na zmiany dzień/noc można oprzeć na czujniku światła podłączonego do wejścia analogowego centrali.

Ok. Czy taka forma scryptu jest odpowiednia? nie mogę tego jeszcze sprawdzić na ta chwilę


; Jeśli AUTO = ON (OUT10 = ON), działa automatyka
IF (OUT10 = ON) THEN
    ; Włączenie świateł po zmierzchu
    IF (AN1 < 0.8) THEN
        OUT3 = ON
        OUT4 = ON
    ENDIF

    ; Wyłączenie świateł po świcie
    IF (AN1 > 2.0) THEN
        OUT3 = OFF
        OUT4 = OFF
    ENDIF
ENDIF

; Jeśli AUTO = OFF, logika się nie wykonuje
; wtedy OUT3 i OUT4 sterujesz ręcznie z aplikacji
#2
Ogólne techniczne / Odp: Centrala NeoGMS-IP- timer...
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Wrzesień 25, 2025, 10:01:03
Zgadza się, centrale z serii Neo-IP nie posiadają timera astronomicznego. Automatykę która ma reagować na zmiany dzień/noc można oprzeć na czujniku światła podłączonego do wejścia analogowego centrali.
#3
Ogólne techniczne / Odp: Centrala NeoGMS-IP- timer...
Ostatnia wiadomość przez Demsy - Wrzesień 24, 2025, 22:10:32
pewnie w wersji neogsm-ip-64 jest timer astronomiczny w klasycznej nie ma
#4
Ogólne techniczne / Centrala NeoGMS-IP- timer astr...
Ostatnia wiadomość przez Demsy - Wrzesień 24, 2025, 21:54:07
Witam
Od pewnego czasu używam centrali neogsm-ip. Chciałbym się dowiedzieć czy można w jakiś sposób ustawić w tej centrali timer astronomiczny?
Pozdrawiam
#5
Automatyka budynkowa i domowa / Odp: Zgodność czujnika tempera...
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Wrzesień 22, 2025, 12:31:59
Witam, RHT-2H współpracuje i jest w pełni kompatybilny z wszystkimi centralami z serii Neo-IP-64.
#6
Centrale alarmowe / Odp: Panel TPR-7 problem z wyg...
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Wrzesień 22, 2025, 12:23:56
Dzień dobry. W panelu TPR-7 faktycznie nie działa opcja "Wyjście z wygaszacza wymaga kodu", to jest niezależnie od tego czy opcja jest zaznaczona czy nie kod nie jest wymagany. Zostanie to poprawione przy okazji kolejnych aktualizacji.
Sygnalizacja czasu na wejście działa poprawnie, czyli po naruszeniu wejścia opóźnionego na ekranie pojawia się odliczanie czasu i słychać sygnał dźwiękowy. Proszę spróbować usunąć panel z systemu, zapisać ustawienia, ponownie go dodać i zapisać ustawienia oraz ewentualnie na końcu zresetować centralę..
Sprawdzanie odbywało się na centrali w wersji 3.8 i panelu TPR w wersji 5.5.
 
#7
Automatyka budynkowa i domowa / Zgodność czujnika temperatury ...
Ostatnia wiadomość przez malum - Wrzesień 22, 2025, 11:23:28
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie dotyczące zgodności czujnika temperatury RHT-2H z NeoGSM-IP-64. W karcie katalogowej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest jedynie zapis "kompatybilność: NeoGSM-IP (magistrala TSR-x)", ale nie ma informacji, czy współpracuje również z wersją IP-64.
#8
Centrale alarmowe / Panel TPR-7 problem z wygaszac...
Ostatnia wiadomość przez malum - Wrzesień 22, 2025, 08:50:57
Zainstalowałem wczoraj nowy panel TPR-7 jako drugi - od kilku lat centrala pracuje z panelem TPR-4.
Problem pojawił się, gdy chciałem ustawić wygaszacz ekranu i zabezpieczyć go PIN'em.
Panel 4" działa prawidłowo. Podczas wychodzenia z wygaszacza woła o PIN. Panel 7" jednak tego nie robi, wychodzi z wygaszacza wprost do ekranu sterowania.
Zauważyłem jeszcze jedno. Gdy zmienia się ustawienia panelu i wysyła program do centrali, to wyskakuje komunikat, z zapytaniem, czy wysłać ustawienia do centrali bo nic nie zostało zmienione.
Mam też pewien problem od roku z panelem 4". Na jednym wejściu ustawione mam opóźnienie na 20 sekund. Podczas uzbrajania alarmu wyskakuje na ekranie odliczanie od 20 do zera, ale nie sygnalizuje odliczania piszczeniem pomimo zaznaczenia takiej opcji. Problem pojawił się gdy zaktualizowałem managera do nowszej wersji jakieś 1 czy 2 lata temu.
Czy te problemy mogą być powiązane? Wygląda jakby manager nie przesyłał wszystkich ustawień do paneli, czy może coś robię nie tak?
#9
Centrale alarmowe / Odp: Błąd wysyłania ramki, pan...
Ostatnia wiadomość przez malum - Wrzesień 22, 2025, 08:38:09
Cytat: zima18 w Czerwiec 26, 2025, 20:53:28A co jakiś czas i tak wywala błąd wysyłania ramki / błąd odczytu statusu.
Miałem kiedyś podobny problem, dodatkowo panel nie zapamiętywał niektórych wpisywanych wejść i wyjść. Okazało się, że problemem było przesyłanie ustawień do panelu. Aktualizowałem panel przy włączonym trybie serwisowym, a to powodowało błędy. Gdy wyłączałem tryb serwisowy i wysłałem ustawienia panelu w normalnym trybie pracy (po konsultacjach z pracownikiem Ropam) problemy ustąpiły. Wychodzi na to, że panel musi być aktualizowany przy wyłączonym trybie serwisowym.
#10
Centrale alarmowe / Odp: Panel TPR-7 problem z wyg...
Ostatnia wiadomość przez wojtek06061989 - Wrzesień 03, 2025, 12:19:35
Niedługo będzie aktualizacja naprawiająca ten błąd v1.8