Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?

Zaczęty przez akm97, Styczeń 14, 2021, 10:38:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

akm97

Witam. Posiadam w systemie czujkę zewnętrzną, która ma funkcję antymaskingu jako odrębne wyjście. Wyjście to podłączyłem do jednego z wejść centrali Neo64. W wyborze typu czujki brakuje mi jednak typu "24h sabotażowa". Bo jak ustawić, aby zaistnienie maskowania czujki w stanie rozbrojonym było sygnalizowane jak sabotaż, a w stanie zazbrojonym jako alarm głośny. Czy ktoś rozwiązał tego typu problem?

wojtek06061989

Ja coś podobnego zrobiłem, dajesz 24H ale 2EOL i odpowiedni rezystor, i centrala będzie widziała sabotaż zamiast naruszenia  ;)

akm97

Dziękuję. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale czy zamiast typu czujki 24H nie należy wybrać zwykła?

wojtek06061989

Jeżeli antymasking ma czuwać tylko jak jest uzbrojona centrala to daj zwykłą, jeśli ma czuwać cały czas daj 24H

akm97

Moim zamysłem była taka konfiguracja systemu, aby antymasking działał inteligentnie, tzn. w stanie rozbrojonym powodował cichy alarm i powiadomienie (domownicy są w domu, nie ma problemu siania paniki), a w stanie zazbrojonym powodował pełny alarm (wówczas należy przyjąć, że każdy sabotaż to działanie intruzów). Jednakże pomimo wielu prób i testów nie udało mi się tego osiągnąć i to pomimo żonglowania opornikami i ustawianiem wejścia jako 2EOL/NC.
Otóż nie ma znaczenia, czy ustawimy czujkę jako zwykłą, czy 24h, bo centralka w przypadku sabotażu zachowuje się tak samo. Sabotaż w stanie rozbrojenia powoduje zgodnie z oczekiwaniami cichą informację o sabotażu. Niestety to samo dzieje się w stanie czuwania. Sprowokowanie maskowania czujki również sygnalizowane jest cichym alarmem.

Tak więc pozostają dwie opcje: sabotaż skonfigurowany jako cichy zawsze jest cichy (maskowanie czujki przez intruzów w trakcie włamania nie powoduje ich odstraszenia)
albo
Sabotaż zawsze jest głośny (po ustawieniu w centrali "Sabotaż w strefie wywołuje alarm 24h"). Wówczas o ile dobrze rozumiem, każdy sabotaż jest głośny. I ten w stanie zazbrojonym, który odstrasza ew. intruzów, i ten ew. "fałszywy" w stanie rozrojonym.

W tym miejscu zasadnym byłby apel do twórców, aby przemyśleli funkcję sabotażu w systemie, a może nawet dodali typ czujki (sabotażowa), jednakże zapewne reakcja będzie jak zawsze.
Pozdrawiam.

wojtek06061989

Myślę że jesteś w stanie osiągnąć to co potrzebujesz przy użyciu logic procesora.
Ja nie jestem specem w LP ale spróbuj