Centrala NeoGSM-IP - podłączenie dwóch sygnalizatorów szeregowo

Zaczęty przez mart, Kwiecień 14, 2024, 20:37:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

mart

Dzień dobry, do centrali NeoGSM-IP chciałbym podłączyć sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny szeregowo. Niestety nie mam wystarczającej ilości miejsca żeby podłączyć je osobno. Wstępnie posiłkując się innymi instalacjami przygotowałem poniższy schemat:



Prosiłbym o informację, czy tak podłączone sygnalizatory będą działać prawidłowo.

sq9ord

Sygnalizatory łączymy równolegle :). Na schemacie pokazałeś właśnie właściwe połączenie równoległe.
Mała uwaga jest taka, że sygnalizator wewnętrzny podłączyłeś pod zewnętrzny ale sygnalizacje optyczną a powinno być do akustycznej.

O1- akustyka  AKU+,+12#1 (tu bym zmienił na +12#2 sygnał modulowany)
O2- optyka    OPT+
GND- masa      AKU-,OPT-,GND sygnalizatorów

Tampery są właściwie podłączone ( szeregowo )

mart

Dzięki za odpowiedź i za potwierdzenie :) Poprawię podłączenie O1, O2 i GND jak napisałeś.

Jeżeli chodzi o rezystory, to w połączeniu szeregowym wystarczy jak użyję jednego 2,2 kOhm pomiędzy sygnalizatorem, a centralą?


mart

Zostawiając informację na przyszłość. Sygnalizatory działają i wystarczyło użyć jednego rezystora 2,2kOhm. Temat do zamknięcia, dzięki za pomoc sq9ord :)