Termostat - podtrzymanie

Zaczęty przez MP-GÓRA, Grudzień 29, 2025, 14:52:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

MP-GÓRA

Witam
Mam ustawiony termostat na centrali NEO-GSM IP na OUT9 na czujniku TSR-1-HT. Wszystko działa poprawnie. Po obniżeniu temp w domu o 0,5 stopnia włącza się termostat i załącza piec grzejąc do zadanej temperatury.
Potrzebuję niezależnie od temperatury TSR-1-HT mieć możliwość włączenia wyjścia termostatowego, wykorzystując na przykład wejście nr 22. Chodzi mi o to, że po zwarciu wejścia np 22 wyjście termostatu OUT9 włączone jest do momentu aż wejście 22 jest zwarte. Po rozwarciu wejścia 22 wyjście OUT9 wyłącza się.
Mam problem z ogrzewaniem taki iż za szybko w pewnych pomieszczeniach nagrzewa podłogówka(zamiar taki, że zamykam zawory na podłogówce, a grzejniki grzeją dalej). Muszę po wyłączeniu podłogówki podgrzać lub niezależnie włączyć grzejniki aby utrzymać temp na poddaszu. Z góry dziękuje za pomoc.

RobertH

Wyjście termostatu jest sterowane tylko od tej funkcji. Na innym wyjściu ustawić sterowanie i podłączyć styki NO równolegle lub nawet ten przełącznik przełączyć.

MP-GÓRA

Dziękuje za podpowiedź. Musiałem pokombinować z przekaźnikami bo na wyjściu OUT8 pojawia się napięcie a drugie urządzenie też wystawiało napięcie. Ogarnąłem. Zamykam temat.