Błędy VSR-2

Zaczęty przez HM, Wrzesień 28, 2016, 20:08:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

HM

W aktualnej wersji 2.4 oprogramowania Optima nie działa poprawnie powiadamianie głosowe z modułu VSR-2.

Zgodnie z dokumentacją podanie kodu DTMF zzzz# z klawiatury telefonu powinno uzbroić/rozbroić alarm. VSR-2 powinien  odtworzyć komunikat głosowy: "Uzbrojony" lub "Rozbrojony". w przypadku błedu komunikat: "bład".

Zgodnie z informacją z serwisu aktualnie czuwanie dla wszystkichj stref załącza się podając kod zzzz#1 a rozbraja się wszystkie strefy podając kod zzzz#0. Przy podaniu kodu zzzz#1 VSR odtwarza komunikat "OK", zaś po podaniu kodu zzzz#0 nie jest odtwarzany żaden komunikat. Więc nie wiadomo, czy alarm się rozbroił czy  też nie.

Po wprowadzeniu kodu zzzz#1 vsr-2 odtwarza komunikat ok. Przy wprowadzeniu kodu zzzz#0 vsr-2 zgłasza komunikat "błąd" po podaniu pierwszych dwóch zz.

W logach przy uzbrajaniu widoczne są poniższe komunikaty, więc uzbrajanie i rozbrajanie działa.

990,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:1 pełne
991,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:2 pełne
992,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:3 pełne
993,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:4 pełneg
994,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:1
995,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:2
996,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:3
997,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:4

Może ktoś wie co zrobić, aby po podłączeniu do centralki z modułem vsr-2 zlikwidować duże szumy słyszane w słuchawce. Szumy znikają po odtworzeniu dowolnego komunikatu przez VSR-2. Może VSR-2 domyślnie włącza nasłuch obiektu? Choć nie posiadam modułu AMR-1, więc szumów nie powinno być. Pisałem w tej sprawie do serwisu, ale serwis nie był łaskaw odpowiedzieć.
Zmiana podpisu użytkownika przez administratora forum świadczy o chamstwie. Poza tym jest na bakier a prawem.
A produkty ropam są do dupy. Czujka ropam aero od nowości nie działa. Zżera baterie w tempie ekspresowym. Konfiguracji Optimy nie da się zapisać przez sieć bo watchdog resetuje centralkę.

robertm

Witam,
Po sprawdzeniu potwierdzam że syntezerem mowy potwierdzał sterowanie czuwaniem błędnie - tak jak dla sterowania wyjściem.
Testujemy poprawkę i będzie zamieszczona w wersji V2.5.
Rozumiem że bardzo Panu zależy na tej funkcji - dlatego mogę Panu w poniedziałek wysłać wersję roboczą czyli soft 2.4 + poprawka współpracy z VSR-2

Co do szumów:
Po odebraniu połączenia przychodzącego OptimaGSM automatycznie włącza nasłuch obiektu - akustyczna weryfikacja.
Słyszy Pan szumy zbierane przez mikrofon na VSR-2.

HM

Poproszę o wersję z poprawką do VSR-2.
Czyli do podsłuchu obiektu nie jest potrzebny moduł AMR?
Czy można wyłączyć podsłuch obiektu?
Zmiana podpisu użytkownika przez administratora forum świadczy o chamstwie. Poza tym jest na bakier a prawem.
A produkty ropam są do dupy. Czujka ropam aero od nowości nie działa. Zżera baterie w tempie ekspresowym. Konfiguracji Optimy nie da się zapisać przez sieć bo watchdog resetuje centralkę.

robertm

Jest włączane wejście audio jako podsłuch - niekoniecznie tam musi być AMR-1 w tym przypadku na wejściu audio jest mikrofon w VSR-2
Nie ma możliwości wyłączenia podsłuchu.