NeoGSM-IP - Nie działa potwierdzenie uzbrajania/rozbrajania

Zaczęty przez BK, Kwiecień 03, 2020, 10:53:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

BK

Do wyjść o1 i o2 mam podłączony sygnalizator (SP-4003) i ustawione sterowanie: alarm włamaniowy oraz alarm włamaniowy noc. Działa jak trzeba. Wyjście o1 jest podłączone do "SA", natomiast o2 do "SO" sygnalizatora. Celowo nie dałem rezystorów 2k2, bo ten sygnalizator jest wystarczającym obciążeniem do kontroli. Centrala nie zgłasza braku obciążenia wyjść.

Zaznaczyłem też opcję "szczekaczki" czyli potwierdzenie uzbrojenia i rozbrojenia - nie działa.
Ani sygnał akustyczny (SA), ani optyczny (SO).
Dlaczego? Co mogłem zrobić nie tak? Wyjścia są sterowane tylko z alarmu, nie ma na nich sterowania zdalnego, lokalnego, ani technicznego. Logic procesor pusty.
System ma jedną strefę, część czujek jest w czuwaniu nocnym.
Wszystko działa prawidłowo, z wyjątkiem tej "szczekaczki".

BK

Jest jeszcze jedna dziwna sprawa:
Nie mam na tych wyjściach zaznaczonej sygnalizacji sabotażu, a mimo to sabotaż centrali załącza sygnalizator.
Sabotaż mam na wejściu 8 centrali ustawiony w NC i typ 10. 24h.

wojtek06061989

NC  24h są traktowane jako naruszenie a nie sabotaż. jak chcesz żeby był to sabotaż to musi być krańcówka jako 2EOL i wtedy jej naruszenie będzie sabotażem.
było niedawno

http://forum.ropam.com.pl/index.php?topic=944.0

BK

Dzięki wojtek06061989 za podpowiedź z sabotażem. Tak zrobię. Czyli dam w szereg rezystor 1k1 i ustawię wyjście jako 2EOL/NC.
OK, jeden problem rozwiązany.

Nadal jednak proszę o pomoc z potwierdzeniem uzbrojenia na sygnalizatorze.

BK

Problem "rozwiązany".
Okazuje się, że potwierdzenie uzbrojenia i rozbrojenia działa tylko z pilota lub przycisku. Nie działa z manipulatora i aplikacji.