OptimaGSM - Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej

Zaczęty przez glider33, Listopad 15, 2015, 12:09:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

glider33

Witam,

od kilku dniu próbuje z różnym skutkiem wykorzystać możliwości logic procesora w centrali OptimaGSM w automatyce budynku, między innymi do sterowania pompką cyrkulacyjną ciepłej wody. Chciałbym, aby wyjście O5 centrali było załączane na 10 minut przy każdym naruszeniu wejść (czujki ruchu) I2, I3, I5 oraz I6. W czuwaniu strefy nr 1 pompka nie powinna być załączana przez podane wejścia.

W zakładce Aplikacje znalazłem podobne rozwiązanie do centrali NeoGSM, ale nie bardzo sobie mogę poradzić z przeniesieniem tego to OptimyGSM




W Optima GSM Manager w opcji Logic Procesor, w zakładce "Przekaźniki czasowe" wpisałem takie wartości, ale to niestety nie działa (przykład dla wejście I2)




Jestem laikiem w sprawach logic procesora dlatego prosiłbym o napisanie gotowego skryptu i wytłumaczenie w kilku zdaniach jak to działa.

Pozdrawiam
Glider33

robertm

Wybrał Pan zły rodzaj przekaźnika czasowego.
Powinien być tak jak w przykładzie dla NeoGSM : tofd (Time Off Delay)