OptimaGSM-PS - wydajność zasilacza

Zaczęty przez skygge, Luty 10, 2020, 16:50:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

skygge

Witam!

Posiadam centralę jak w tytule, z wbudowanym zasilaczem buforowym 12V/1,5A.
Ostatnio została rozbudowana ona o urządzenie do monitoringu z agencji ochrony (podpięli się pod syrenę),
chcę również rozszerzyć jej funkcjonalność o moduł APm-Aero i czujki zadymienia.

W tej chwili pracuje z nią 9 czujek PIR (nie dualnych), moduł AP-IP, tylko RJ45 - wifi wyłączone, 2 panele TPR-4W i do tego wszystkiego moduł rozszerzeń wejść EXP-I8.

Czy ten mały biedny zasilacz to wszystko uciągnie?
Jeśli nie - da się go wymienić na jakiś mocniejszy?

Dzięki!
Pzdr
WS

robertm

Wbudowanego zasilacza nie można już wymienić, dlatego zalecamy używanie wersji z zasilaczami serii PSR-ECO - wtedy zależnie od bilansu jest do dyspozycji zasilacz 20W lub 50W.
Co do tego czy wystarczy wbudowany zasilacz, proszę zrobić bilans prądowy.


sqmir

Lub zasilić Expander i wszystko co pod niego podpięte z osobnego zasilacza - ropam.

skygge

Dzięki. Z mojego wyliczenia wyszło, że wytrzyma i faktycznie, na razie wszystko śmiga.
Póki co nie zamierzam tego rozbudowywać więcej, no, może jeszcze jakiś bezprzewodowy czujnik ale one mają swoje zasilanie, ew. kontaktron...

Pzdr