Ropam optima modbus

Zaczęty przez Angelo, Marzec 15, 2026, 20:37:06

Poprzedni wątek - Następny wątek

Angelo

Witam, może ktoś z kolegów spotkał się z problemem zintegrowałem po modbus centrale z home assistant działa szybko bez opóźnień. Mam w konfiguracji jeden ekspander wejść wpięty w płytę centrali oraz dwa ekspandery wejść po magistrali i nie pokazuje stanu wejść z tego drugiego ekspaddera na magistrali.Czy to jest jakieś ograniczenie w oprogramowaniu centrali? Testowane na programie modbus tester i też nie pokazuje stanu wejść w ostatnim ekspanderze.

Angelo

Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?

JakubH

Witam,
centrala OptimaGSM nie ma żadnych ograniczeń związanych z odczytywaniem stanu wejść przez modbus-a. Wszystkie 40 wejść, o ile są poprawnie skonfigurowane i obsługiwane, może przesłać swój stan przez protokół modbus. Do odczytu stanu wejść należy używać funkcji Read Discrete Inputs (0x02).

Angelo

Przyczyną jest oprogramowanie ekspandera ten który nie komunikuje się ma soft 1.3 a pozostale 2.1 jak mogę zaktualizować firmware do tego starszego ekspandera?