Ropam optima modbus

Zaczęty przez Angelo, Marzec 15, 2026, 20:37:06

Poprzedni wątek - Następny wątek

Angelo

Witam, może ktoś z kolegów spotkał się z problemem zintegrowałem po modbus centrale z home assistant działa szybko bez opóźnień. Mam w konfiguracji jeden ekspander wejść wpięty w płytę centrali oraz dwa ekspandery wejść po magistrali i nie pokazuje stanu wejść z tego drugiego ekspaddera na magistrali.Czy to jest jakieś ograniczenie w oprogramowaniu centrali? Testowane na programie modbus tester i też nie pokazuje stanu wejść w ostatnim ekspanderze.

Angelo

Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?

JakubH

Witam,
centrala OptimaGSM nie ma żadnych ograniczeń związanych z odczytywaniem stanu wejść przez modbus-a. Wszystkie 40 wejść, o ile są poprawnie skonfigurowane i obsługiwane, może przesłać swój stan przez protokół modbus. Do odczytu stanu wejść należy używać funkcji Read Discrete Inputs (0x02).

Angelo

Przyczyną jest oprogramowanie ekspandera ten który nie komunikuje się ma soft 1.3 a pozostale 2.1 jak mogę zaktualizować firmware do tego starszego ekspandera?

JakubH

Witam,
oprogramowanie v1.3 raczej nie jest powodem problemów z modbusem. Nowsza wersja oprogramowania powstała w celu dostosowania go do zmienionej wersji sprzętowej płytki i jest niekompatybilna ze starszymi wersjami. Najprawdopodobniej ten z ekspanderów który ma wersję oprogramowania v1.3 posiada wersję sprzętową (HV) v1.2. Natomiast ekspander z oprogramowaniem v2.1 posiada HV v1.3 lub v1.4. Co więcej EXP-I8-RN z oprogramowaniem v1.3 na pewno poprawnie współpracuje z modbusem.
Na podstawie opisu ciężko stwierdzić co może być przyczyna Pana problemów. Może Pan przesłać na serwis@ropam.com.pl ustawienia centrali wraz z pamięcią zdarzeń, być może znajdziemy przyczynę takiego zachowania lub chociaż jednoznacznie wykluczymy problem z softem.