Czujka dymu OSD-Aero

Zaczęty przez rafels, Marzec 20, 2026, 08:34:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

rafels

Witajcie.
Czujka dymu OSD-Aero uruchamia alarm "dym w pomieszczeniu" jeśli bateria jest już słaba. Podłączona jest jako 24H, polaryzacja 2EOL/NC.
Sugerowano mi zmianę na NC i typ "DYMOWA", ale po zmianie typu na dymową zapala się czerwona lampka "naruszenie" i alarm. Zmienić na polaryzację NC nie mogę, bo wraca z powrotem na 2EOL/NC.
Co robię źle?

rafels

Zmieniłem na Dymową i NO i system przyjął to bez błędu.  Ale czy to rozwiąże problem alarmu od słabej baterii?
Alarmów (na razie brak), jednak odczytanie ustawień z centrali pokazuje DYMOWA i nadal 2EOL/NC.
Wszelkie próby zmiany na NO - za chwilę powraca na 2EOL/NC.
Co jest nie tak...?

JakubH

Witam,
posiada Pan starą wersję managera (2.3.0.5) która została opublikowana jeszcze przed wprowadzeniem OSD-Ari na rynek. Na początek dobrze byłoby zaktualizować zarówno managera jak i ewentualne oprogramowanie centrali do najnowszej wersji. W tym momencie najnowszą wersją managera dostępną na stronie jest v2.7.0.2 (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/12/neogsmipmanager.zip), najnowszy soft do centrali to v3.8 (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/07/neolteip_firmware_pl.zip). W razie konieczności należy również przeprowadzić aktualizację APm-Ari (obecnie najnowsza wersją jest v1.8) oraz samego OSD (obecnie najnowszą wersją jest v1.7). Aktualizacje Ari dostępne są pod linkiem https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/12/ari_updater.zip.

rafels

Dziękuję za informacje. Managera zaktualizowałem. Firmware centrali mam 2.4pl i nie ma możliwości aktualizacji ani poprzez SMS (nic się nie dzieje po wysłaniu komendy xxxx update kod), ani z panelu TPR4 (znajduje wersję 3.7 i po pytaniu o aktualizację robi restart panelu i tyle).
A czujki bezprzewodowe mam z serii AERO (nie Ari), więc nie w tym problem.

JakubH

Dzień dobry,
nie doczytałem że ma Pan czujki Aero, przepraszam. W takim wypadku wejście musi być ustawione jako 2EOL/NC (wynika to ze specyfiki systemu Aero). W wypadku czujek bezprzewodowych, ustawienie wejścia jako "Dymowe" nie ma sensu. Ten typ wejścia jest dedykowany dla czujek przewodowych, szczegóły znajdują się w dokumentacji centrali (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2023/06/neogsm-ip_i_pl.pdf strona 140 i następne). Dla OSD Aero najlepiej jest ustawić 24H.
Słaba bateria czujki może generować alarm w przypadku w którym czujka traci z tego powodu połączenie z centralą i raczej jest to celowe działanie.

rafels

W takim razie czy mogę coś zrobić, by czujka nie wywoływała alarmu, jeśli bateria będzie zbyt słaba? System mam rozbrojony, ustawienie stanu "awaria" przy braku łączności, a system wyje jakby pojawił się dym w pomieszczeniu :(

JakubH

Jeżeli wejście jest ustawione jako 24H centrala będzie podnosić alarm w przypadku utraty łączności z czujką (bądź jakichkolwiek innych problemów z wejściem). Takie działanie jest zamierzone i wynika bezpośrednio z zastosowanego typu wejścia. Wejść typu 24H używa się do ochrony krytycznej, czyli takiej która ma najwyższy priorytet i powinna być sprawna zawsze. A więc centrala traktuje wszelkie problemy z takim wejściem jako stan alarmowy. Zatem jeżeli czujka zgłasza słabą baterię należy ją wymienić na sprawną.
Można zmienić typ wejścia na inne ale w takim wypadku traci się możliwość przesłania alarmów niezależnie od stanu czuwania centrali co w przypadku czujników dymu nie jest właściwym działaniem.

rafels