NEO-IP-64 Po kilku dniach nie mam temperatur w widżecie ani komunikacji modbus

Zaczęty przez cefaloid, Kwiecień 12, 2026, 12:14:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

cefaloid

NEO-IP-64:
- mam ustawioną komunikację modbus, centrala jest odpytywana co 5 min (temperatury z termometrów 1-4 oraz wartości wyjść)
- mqtt nieaktywny (nie wlaczony)
- po kilku dniach tak wygląda sytuacja w widżecie temperatur (nie ma wykresów, pytajniki zamiast temperatur) oraz nie ma komunikacji modbus
- pomaga reset centrali w trybie serwisowym (ale tylko na kolejne kilka dni po czym sytuacja sie powtarza)
- co ciekawe temeratury pokazywane na wygaszaczu panelu tpr-7 są cały czas poprawne
- w historii zdarzeń nie ma błędów

RobertH

Centrala łączy się po sieci LAN np. z aplikacją RopamNeo?
Można też sprawdzić rejestry Modbus testerem z naszego www.
https://ropam.com.pl/wsparcie/modbus-tcp-ip-3/

cefaloid

Wygląda na to że zbyt pochopnie powiązałem ze sobą oba problemy

widżet temperatury:
- podłaczyłem dodatkowe panele TPR-4 i tam problem nie występuje wcale, na widżecie temperatur zawsze jest wykres
- problem jest tylko z panelem TPR-7 (firmware 2.3) który po jakimś czasie zaczyna wyświetlać pytajniki
- w widżecie info na panelu - błedne crc = 0 wiec to nie błedy komunikacji

modbus:
- wygląda na to że nie jest to powiązane z problemem widżetu temperatur. Poczekam aż problem się powtórzy i sprawdzę czy wówczas zadziała z aplikacją RopamNeo i testerem modbus.

Yaaro

Ja mam wersję 3 na tpr 7 i dzisiaj patrzę też wysypało czujniki z wykresem.