Czujnik BOSCH Gen2 ISC-BPR2-W12 -podłączenie i ilość żył

Zaczęty przez Adax, Styczeń 29, 2023, 21:35:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Adax

Czy dopuszcza się podłączenie czujki ruchu przy pomocy 3 żył? -2 zasilające i 1 sygnał na wejście centrali? Chodzi oczywiście o podłączenie z dwoma rezystorami typu 2EOL/NC - czyli "T" zmostkowane do "-" ....?  Bo w końcu COM = Minus czyż nie?
Pytam, bo wszędzie widzę, że należy podłączyć 4 żyły, ale czy na pewno?

RobertH

Jeżeli nie ma 4 przewodów to dla krótkich kabli i dla czujek z małym poborem prądu - można użyć 1 żyły GND i mostek w czujce.
Czułość 2EOL/NC ustawić na min. 750ms
ps.  u nas jest tylko oznaczenie GND :)