NeoGSM-IP 64 podłączenie Sp-4002R

Zaczęty przez viperek, Sierpień 21, 2023, 12:42:10

Poprzedni wątek - Następny wątek

viperek

Witam was,

Czy ktoś może podłączał ten sygnalizator pod NEOGSP-IP 64 ?
Sygnalizator jest wyposażony w dodatkowy akumulator.

Wejścia : GND, 12V+, STO, STA, TMP, TMP.

Planowałem zrobić w ten sposób:
STO oraz STA podłączyć pod O1
TMP podłączyć pod I1 z rezystorem 2,2K a drugie TMP pod GND przy I1

I teraz 12V+ pod AUX a GND pod GND ?

Z góry dziękuję za odpowiedzi :)

robertm

Przykłady podłączenia sygnalizatorów można znaleźć w dokumencie  "Szybki start"
W załączniku przykład dla sygnalizatora z zasilaniem awaryjnym np. SP-4002R:
Wyjście O1 należy ustawić jako NC  - służy do zasilania !
Wyjścia O3 i O4 podają masę układu (GND).