Brak i powrót zasilania kilkanaście razy na dobę

Zaczęty przez seba_m_, Wrzesień 16, 2024, 08:34:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

seba_m_

Dzień dobry.
Posiadam system alarmowy zakupiony w marcu 2022 roku. Nazwa systemu Ropam NeoGsm-IP wersja v2.4. W ostatnim czasie dostaję dziennie kilkadziesiąt powiadomień sms "Brak zasilania" po kilku minutach "Powrót zasilania" i tak przez cały dzień. Zasilanie na zasilaczu podczas komunikatu o braku zasilania występuje około 13.51. Po otrzymaniu komunikatu "brak zasilania" cały system działa poprawnie, testowane na odłączonym akumulatorze. Proszę o informację gdzie szukać usterki?
Pozdrawiam

Nie można wyświetlić tego załącznika.

Nie można wyświetlić tego załącznika.

RobertH

W pierwszej kolejności sprawdzić zasilacz (użyć woltomierza DC).
Na wyjściu 'ACok' ma być 'GND' gdy jest zasilanie 230VAC.

seba_m_

#2
Wartość napięcia między ACok a +V wynosi 7.56V, czyli na ACok występuje masa GND

RobertH

Zasilacz do sprawdzenia i ewentualnej naprawy w naszym serwisie.
Jakby była masa to by było +V (-0,5V).

seba_m_

Wymiana zasilacza na nowy rozwiązała problem. Czy Państwa zasilacze ulegają uszkodzeniu po dwóch latach użytkowania? Moze należało by przeprojektować urządzenie bo widziałem już kilka tematów na tym forum, dokładnie z tą samą usterką oraz w sieci, poza tym forum, też jest kilka zapytań o dokładnie tę usterkę. Gdzie można wysłać uszkodzony zasilacz? Jakie będą orientacyjne koszty naprawy?