Prs- eco 5012 rs brak połączenia +terminacja

Zaczęty przez roberts78, Grudzień 21, 2024, 20:27:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

roberts78

Po 3 latach użytkowania wystąpiło kilka problemów.

1.Awaria : prs -eco 5012rs- brak połączenia
2.panel dotykowy reaguje w kratkę.
" błąd wysyłania ramki"
Dodałem przycisk otwierania bramy wjazdowej
Z poziomu panela działa.
Z poziomu aplikacji nie działa.
3.Terminacja :
TPR:1 100
Net :2
PSRECO comm lost
Net:1 R:76 Ohm ok
Net:2 R: 126 Ohm słaba terminacja , sprawdź / załóż zworkę JT.

W instalacji 1 panel dotykowy ( założona zworka jt) + PRS eco ( założona zworka jt)+ centrala (założone zworki Jt1+ jt2)


Centrala neo gsm-ip.

Proszę o pomoc .Pozdrawiam.

robertm

Zasilacz podłączony złączem systemowym do gniazda X1 - jest na magistrali RopamNet2.
Jeżeli panel dotykowy jest na tej samej magistrali - to jedno z urządzeń nie powinno mieć już założonej zworki.

Proszę w programie konfiguracyjnym kliknąć identyfikacja podłączonych urządzeń i sprawdzić co i na której magistrali jest widoczne.


Jeżeli wyjście nie działa z poziomu aplikacji mobilnej - to prawdopodobnie nie jest zaznaczona dla tego wyjścia opcja  Sterowanie zdalne -> Aplikacja mobilna RopamNeo