Rozładowany akumulator, lub jego awaria - OptimaGSM

Zaczęty przez tykasan, Luty 08, 2026, 17:45:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

tykasan

Dzien dobry,
Ostatnio dostałem kilka alertów/awarii o treści 'Akumulator niedoładowany/awaria'
Następnego dnia odpiąłem problematyczne aku i zastąpiłem go innym. Napiecie na starym AKU po odpięciu centralki wynosiło ok. 11.6V, wiec pewnie dlatego Optima zgłaszała błąd. Podpiałem pod prostownik do aku żelowych i po kilkugodzinnym ładowaniu (Victron) zrobiłem test na 5W żarówce samochodowej. Świecił godzinami az do rozladowania do poziomu 12V - zakonczylem test.
Nie wiem w czym Optima miała problem, ale jakby nie potrafiła go doładować go swoim zasilaczem PSR-ECO-2012

Teraz na nowym AKU, napiecie cyklicznie spada na chwilkę co ok 2h i wraca na 13.5V.
Czy jest coś co mógłbym jeszcze sprawdzić?

Co centrala robi co 2h że to napiecie tak cyklicznie spada?
Dane zczytane poprzez ModbusTCP. Obrazek załączony.

Miałby ltoś jakies pomysły? Bilans prądowy jest w porzadku. nic nie zmienialem w instalacji od lat.