Rozładowany akumulator, lub jego awaria - OptimaGSM

Zaczęty przez tykasan, Luty 08, 2026, 17:45:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

tykasan

Dzien dobry,
Ostatnio dostałem kilka alertów/awarii o treści 'Akumulator niedoładowany/awaria'
Następnego dnia odpiąłem problematyczne aku i zastąpiłem go innym. Napiecie na starym AKU po odpięciu centralki wynosiło ok. 11.6V, wiec pewnie dlatego Optima zgłaszała błąd. Podpiałem pod prostownik do aku żelowych i po kilkugodzinnym ładowaniu (Victron) zrobiłem test na 5W żarówce samochodowej. Świecił godzinami az do rozladowania do poziomu 12V - zakonczylem test.
Nie wiem w czym Optima miała problem, ale jakby nie potrafiła go doładować go swoim zasilaczem PSR-ECO-2012

Teraz na nowym AKU, napiecie cyklicznie spada na chwilkę co ok 2h i wraca na 13.5V.
Czy jest coś co mógłbym jeszcze sprawdzić?

Co centrala robi co 2h że to napiecie tak cyklicznie spada?
Dane zczytane poprzez ModbusTCP. Obrazek załączony.

Miałby ltoś jakies pomysły? Bilans prądowy jest w porzadku. nic nie zmienialem w instalacji od lat.
 
 

RobertH

Centrala co około 10 minut testuje aku przez obniżenie napięcia na zasilaczu.
Sprawny i naładowany akumulator ma napięcie powyżej 12V - patrz charakterystyki rozładowania.
Zasilacz ECO-2012 ładuje akumulator stałoprądowo maks. 350mA a następnie stałonapięciowo z kompensacją temperatury.
Akumulator w systemie ma być sprawny wówczas na pewno się naładuje przez xx godzin.

tykasan

Witam Panie Robercie.
Jak pisałem wcześniej wymieniłem już akumulator na inny w pełni naładowany ładowarką procesorowa.

Dzisiaj znowu pojawiają się awarie.. A wykres napięcia na aku zaczął się rob9c ciekawy..

Z telefonu nie jesteś wrzucić zdjecia# ale wykres pokazuje wartości 11.8 a 13.2V.
Z minuty na minutę odczyty zmieniają się z 12.8v na 12v..

Zrobię upload obrazka z komputera jak będę w domu.

tykasan

Na załączonych zrzutach widać jak dziwnie zachowuje sie nowy zdrowo naładowany akumulator.
4 dni centrala pracowała poprawnie, następnie nagle odczyty zwariowały.

Co można na to poradzić?
Czy to bedzie wina akumulatora czy zasilacza? Czy moze centralki?
w jaki sposob mogę zrobic diagnozę?

Slicznie proszę o podpowiedz.
M

tykasan

Odczyty sie unormowały. Bez jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony.
Dalej nie rozumiem co moze być przyczyną, że odczyty tak wariowały. Podczas tych wachań wielokrotnie centrala zgłaszała awarie, bo miejscami odczyty były naprawde niskie.
Zdaje sie ze bede musiał siedziec z miernikiem przy centralce i mierzyc kiedy takie wariacje znowy nastąpią.
Podejrzewam ze być moze centralka coś przekłamuje, albo zasilacz niedomaga.