Wyjście i LOGICPROCESSOR

Zaczęty przez Marek, Listopad 15, 2019, 23:26:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Marek

czy to normalne, że wyjście typu MONO działa jak BI tylko po ustawieniu jego jako załączane przez LP?

Pytam, bo korzystam z wyjścia jako MONO, które ma się wyłączać po określonym czasie. I to działa super, ale chciałem dołożyć pewną funkcję do tego wyjścia za pomocą LP i wtedy zobaczyłem, że przestaje ono działać jako MONO. Dla sprawdzenia wyrzuciłem skrypt i tylko ustawiłem załączanie przez LP i się okazało, że to wyjście przestaje działać jako MONO. Mogę sterować wyjściem z TPR, ale nie wyłącza się samo jak wcześniej ale muszę je wyłączyć ręcznie. jak Czy to prawidłowe działanie optimy v.3.7?

robertm

Jeżeli wyjście jest ustawione jako sterowanie z LP -  inne ustawienia w tym MONO czy BI nie mają już znaczenia - całość obsługi musi być wykonana w LP.
Jak to zrobić opisują noty aplikacyjne:
https://ropam.com.pl/aplikacje/
np.
https://ropam.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_2.pdf