Centrale alarmowe / Odp: Rozładowany akumulator, l...
Ostatnia wiadomość przez tykasan - Luty 19, 2026, 14:57:31
Witajcie ponownie. Zdaje się że temat do zamknęcia.
Pomyślałem, że być może ktoś inny mógłby mieć identyczny problem jaki mialem ja.

Po kilku dniach obserwowania napięcia akumulatora, poczekałem na moment kiedy centralka wpada w awarie z jego powodu. Z multimetrem w ręku poszedłem sprawdzić jaki jest faktyczne napięcie na aku.
Kiedy centralka pokazywała <12V, multimetr wciąz pokazywał 13.5V...

Napiecie odczytywane przez centralkę skakało niemiłośiernie, potem przez chwile był spokój, potem znowu były problemu i alarmy...

Przy pomiarze napiecia na aku multimetrem, poruszyłem delikatnie przewód od zasilania centralki (czarny 4 pin) i okazało sie, że złącze niedomaga, oczyty wariowały.

Przeczysciłem piny (gniazda) oraz rozebrałem piny we wtyczkach po obu stronach i zacisnałem je by bardziej twardo wchodziły do gniazda.

Od dwóch dni cisza.. Napiecie na AKU 13.6V na stałe.

Pozdrawiam



#32
Centrale alarmowe / LogicProcessor - limit wielkoś...
Ostatnia wiadomość przez rydzejak - Luty 18, 2026, 23:56:06
Mam centralę OptimaGSM z softem optimagsm_v3.4_pl oraz program do konfiguracji OptimaGSMManger_2.4 .
Program ostatnio zawiesza się (komunikat z Windows "program nie odpowiada"). Zwis następuje przy przesyłaniu konfiguracji do centrali. Po usunięciu kawałka kodu LogicProcessora problem ustąpił - więc podejrzewam że doszedłem do muru.
Jaki jest limit wielkości skryptu umieszczonego w LogicProcessor ?
Czy zależy to od wersji oprogramowania ?
Czy komentarze i wcięcia liczą się do wielkości skryptu ?
Limit chyba wynika z pojemności płyty ?

#33
Centrale alarmowe / Odp: LogicProcessor - zmienna ...
Ostatnia wiadomość przez rydzejak - Luty 18, 2026, 23:30:47
Tak myślę że moment rozpoczęcia "czasu na wejscie/wyjscie" można uchwycić jako "czuwa strefa" AND "czujka opóźniona zarejestrowała ruch" . Prawda ?
#34
Centrale alarmowe / Odp: LogicProcessor - zmienna ...
Ostatnia wiadomość przez rydzejak - Luty 18, 2026, 23:26:00
dziękuje za informację.
#35
Centrale alarmowe / Odp: LogicProcessor - zmienna ...
Ostatnia wiadomość przez robertm - Luty 18, 2026, 12:13:02
Nie ma takiej zmiennej środowiskowej - pozostaje użycie wyjść.
#36
Centrale alarmowe / LogicProcessor - zmienna mówią...
Ostatnia wiadomość przez rydzejak - Luty 16, 2026, 22:32:52
Mam centralę OptimaGSM i TPR-1. Chciałbym użyć w skrypcie logiki informacji o tym czy jest aktywny czas na wejscie / wyjscie oraz ile on już trwa (względnie ile zostało do końca). Ewentualnie czas można samemu liczyć jesli będzie wystawiona flaga że "jestesmy w trakcie wejscia/wyjścia".
Inaczej: analogicznie jak używam obecnie flag as1 (flaga uzbrojenia strefy) i al1 (flaga alarmu strefy) - tak samo szukam flagi "trwa czas na wejscie", "trwa czas na wyjście".
Wiem że można to obejść przez ustawienia wyjść na reagowanie na "czas wejscia"/"czas wyjścia" i badanie stanu tych wyjść - no ale wtedy marnują mi się wyjścia.
Z drugiej strony TPR-1 ładnie wyświetla informację o tym że "jest czas na wyjscie/wejście" oraz ile jeszcze zostało czasu. Więc jak on to robi jesli nie ma zmiennej srodowiskowej? Wydaje się że powinna być . Proszę o wskazówki.
#37
Centrale alarmowe / Odp: Rozładowany akumulator, l...
Ostatnia wiadomość przez tykasan - Luty 13, 2026, 23:36:20
Odczyty sie unormowały. Bez jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony.
Dalej nie rozumiem co moze być przyczyną, że odczyty tak wariowały. Podczas tych wachań wielokrotnie centrala zgłaszała awarie, bo miejscami odczyty były naprawde niskie.
Zdaje sie ze bede musiał siedziec z miernikiem przy centralce i mierzyc kiedy takie wariacje znowy nastąpią.
Podejrzewam ze być moze centralka coś przekłamuje, albo zasilacz niedomaga.
#38
Centrale alarmowe / Odp: Rozładowany akumulator, l...
Ostatnia wiadomość przez tykasan - Luty 12, 2026, 19:06:23
Na załączonych zrzutach widać jak dziwnie zachowuje sie nowy zdrowo naładowany akumulator.
4 dni centrala pracowała poprawnie, następnie nagle odczyty zwariowały.

Co można na to poradzić?
Czy to bedzie wina akumulatora czy zasilacza? Czy moze centralki?
w jaki sposob mogę zrobic diagnozę?

Slicznie proszę o podpowiedz.
M
#39
Centrale alarmowe / Odp: Rozładowany akumulator, l...
Ostatnia wiadomość przez tykasan - Luty 12, 2026, 16:42:52
Witam Panie Robercie.
Jak pisałem wcześniej wymieniłem już akumulator na inny w pełni naładowany ładowarką procesorowa.

Dzisiaj znowu pojawiają się awarie.. A wykres napięcia na aku zaczął się rob9c ciekawy..

Z telefonu nie jesteś wrzucić zdjecia# ale wykres pokazuje wartości 11.8 a 13.2V.
Z minuty na minutę odczyty zmieniają się z 12.8v na 12v..

Zrobię upload obrazka z komputera jak będę w domu.
#40
Centrale alarmowe / Odp: Rozładowany akumulator, l...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Luty 11, 2026, 08:54:31
Centrala co około 10 minut testuje aku przez obniżenie napięcia na zasilaczu.
Sprawny i naładowany akumulator ma napięcie powyżej 12V - patrz charakterystyki rozładowania.
Zasilacz ECO-2012 ładuje akumulator stałoprądowo maks. 350mA a następnie stałonapięciowo z kompensacją temperatury.
Akumulator w systemie ma być sprawny wówczas na pewno się naładuje przez xx godzin.