Ostatnie wiadomości

#21
Centrale alarmowe / Odp: Czujka dymu OSD-Aero
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Marzec 27, 2026, 07:50:00
Dzień dobry,
nie doczytałem że ma Pan czujki Aero, przepraszam. W takim wypadku wejście musi być ustawione jako 2EOL/NC (wynika to ze specyfiki systemu Aero). W wypadku czujek bezprzewodowych, ustawienie wejścia jako "Dymowe" nie ma sensu. Ten typ wejścia jest dedykowany dla czujek przewodowych, szczegóły znajdują się w dokumentacji centrali (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2023/06/neogsm-ip_i_pl.pdf strona 140 i następne). Dla OSD Aero najlepiej jest ustawić 24H.
Słaba bateria czujki może generować alarm w przypadku w którym czujka traci z tego powodu połączenie z centralą i raczej jest to celowe działanie.
#22
Centrale alarmowe / Odp: Czujka dymu OSD-Aero
Ostatnia wiadomość przez rafels - Marzec 26, 2026, 19:28:20
Dziękuję za informacje. Managera zaktualizowałem. Firmware centrali mam 2.4pl i nie ma możliwości aktualizacji ani poprzez SMS (nic się nie dzieje po wysłaniu komendy xxxx update kod), ani z panelu TPR4 (znajduje wersję 3.7 i po pytaniu o aktualizację robi restart panelu i tyle).
A czujki bezprzewodowe mam z serii AERO (nie Ari), więc nie w tym problem.
#23
Centrale alarmowe / Odp: Ropam optima modbus
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Marzec 25, 2026, 09:08:09
Witam,
centrala OptimaGSM nie ma żadnych ograniczeń związanych z odczytywaniem stanu wejść przez modbus-a. Wszystkie 40 wejść, o ile są poprawnie skonfigurowane i obsługiwane, może przesłać swój stan przez protokół modbus. Do odczytu stanu wejść należy używać funkcji Read Discrete Inputs (0x02).
#24
Centrale alarmowe / Odp: Czujka dymu OSD-Aero
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Marzec 25, 2026, 07:57:55
Witam,
posiada Pan starą wersję managera (2.3.0.5) która została opublikowana jeszcze przed wprowadzeniem OSD-Ari na rynek. Na początek dobrze byłoby zaktualizować zarówno managera jak i ewentualne oprogramowanie centrali do najnowszej wersji. W tym momencie najnowszą wersją managera dostępną na stronie jest v2.7.0.2 (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/12/neogsmipmanager.zip), najnowszy soft do centrali to v3.8 (https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/07/neolteip_firmware_pl.zip). W razie konieczności należy również przeprowadzić aktualizację APm-Ari (obecnie najnowsza wersją jest v1.8) oraz samego OSD (obecnie najnowszą wersją jest v1.7). Aktualizacje Ari dostępne są pod linkiem https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2024/12/ari_updater.zip.
#25
Centrale alarmowe / Odp: Czujka dymu OSD-Aero
Ostatnia wiadomość przez rafels - Marzec 20, 2026, 09:01:39
Zmieniłem na Dymową i NO i system przyjął to bez błędu.  Ale czy to rozwiąże problem alarmu od słabej baterii?
Alarmów (na razie brak), jednak odczytanie ustawień z centrali pokazuje DYMOWA i nadal 2EOL/NC.
Wszelkie próby zmiany na NO - za chwilę powraca na 2EOL/NC.
Co jest nie tak...?
#26
Centrale alarmowe / Czujka dymu OSD-Aero
Ostatnia wiadomość przez rafels - Marzec 20, 2026, 08:34:47
Witajcie.
Czujka dymu OSD-Aero uruchamia alarm "dym w pomieszczeniu" jeśli bateria jest już słaba. Podłączona jest jako 24H, polaryzacja 2EOL/NC.
Sugerowano mi zmianę na NC i typ "DYMOWA", ale po zmianie typu na dymową zapala się czerwona lampka "naruszenie" i alarm. Zmienić na polaryzację NC nie mogę, bo wraca z powrotem na 2EOL/NC.
Co robię źle?
#27
Centrale alarmowe / Odp: Ropam optima modbus
Ostatnia wiadomość przez Angelo - Marzec 19, 2026, 19:50:19
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
#28
Centrale alarmowe / Ropam optima modbus
Ostatnia wiadomość przez Angelo - Marzec 15, 2026, 20:37:06
Witam, może ktoś z kolegów spotkał się z problemem zintegrowałem po modbus centrale z home assistant działa szybko bez opóźnień. Mam w konfiguracji jeden ekspander wejść wpięty w płytę centrali oraz dwa ekspandery wejść po magistrali i nie pokazuje stanu wejść z tego drugiego ekspaddera na magistrali.Czy to jest jakieś ograniczenie w oprogramowaniu centrali? Testowane na programie modbus tester i też nie pokazuje stanu wejść w ostatnim ekspanderze.
#29
Centrale alarmowe / Panel TRP4 problem z resetem p...
Ostatnia wiadomość przez mart - Marzec 12, 2026, 23:34:48

Dzień dobry, od kilku miesięcy zauważyłem problem z jednym z paneli TRP4, który co jakiś czas sam się resetuje i już kilkukrotnie wywołał alarm z informacją o podaniu 3 razy błędnego hasła, w sytuacji w której nikt nawet przy nim nie stał. W ramach systemu jest drugi taki sam panel, ale z nim nie ma jakikolwiek problemów. Od czego powinienem zacząć sprawdzać system?

Centrala to Ropam NeoGSM-IP
#30
Centrale alarmowe / Odp: NEO-IP-64 wyjście z progr...
Ostatnia wiadomość przez JakubH - Marzec 11, 2026, 08:17:22
Witam, najprawdopodobniej jest to wynik uszkodzenia płyty centrali lub, co jest mało prawdopodobne, błędu ustawień. Proszę skontrolować pole "Aktualne awarie" w podglądzie online oraz pamięć zdarzeń. Nawet jeżeli po resecie pamięć zdarzeń jest kasowana to być może po włączeniu zasilania centrala zapisze w niej problem ze sprzętem o ile taki rozpozna.
W celu weryfikacji ewentualnych problemów z konfiguracją proszę po połączeniu się zdalnym z centralą w której konfiguracja się znajduje odczytać ją a następnie zapisać do pliku i przesłać go na serwis@ropam.com.pl.